機器運行一段時間漏電保護器就動作,請問是什么原因?(機器帶變頻器)拆除N線,E線有時候就不跳。。。
w80859
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 521 點
下載積分: 3436 分
在線時間: 1795(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2026-03-03
查看w80859的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-30 08:20
變頻器電路上的高頻加漏電保護開關很難保證不跳。應該是加上空開、保留地線。如此即保證人員安全而開關不會誤跳。