人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5861 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2026-01-22
查看283276325的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-01 21:04
各位大俠,如果誤把PNP的傳感器接到漏型的PLC中會發生什么情況??
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 953 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3634 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2026-02-17
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-01 22:32
你說的是NPN與PNP傳感器誤接PLC,你想一想?,型號不匹配它會工作嗎?PN結只有在加正向電壓(小于等于0.7V)時才能導通喔。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(283276325) 熱心助人