我的設備是用三菱PLC+2DA控制松下伺服,客戶那里用小發電機發電直接使用,同時還供其它設備(有變頻器),現在伺服不受控制,請教各位高手怎么解決。同樣的設備在別的地方都沒問題。隔離變壓器和電源濾波器都用過了,沒有效果。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4631 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-11-18
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-02-20 12:29
電源里有可能有干擾,變頻器也有可能有干擾。先查一下是哪方面的,再對癥下藥。