樓主  發表于: 2011-04-10 16:26
東元變頻器老是出現直流電壓過低報警是怎么回事?l量電源電壓正常,將直流電壓下限調到300(原來400),偶爾還是會出現報警。請問各位大蝦怎么弄?

litong
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1444 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2026-01-25
查看litong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-10 20:52
趕緊換牌子,我們以前一直用東元的,而且是7200GS,但百分子八十不到一年就跳故障,直流電壓過低,特別是75KW的,多跳幾次就要換電路板了,我們現在已將換國產了。比東元好用。