人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

0904143224
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看0904143224的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-12 12:28
我用的放大器是MR-J3-10B
電源是單相的
但是連接出來的是L1 L2
我就按照這個將它連接到了三相電源的L1 L2上
顯示033    接著就燒的冒煙了
請問這樣該如何修了再用啊
我那樣連接是不是該改成L1連接到L1   L2連接到N上啊
bmw030
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 503 個
工控威望: 2632 點
下載積分: 7247 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2025-12-01
查看bmw030的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 15:35
外國的電壓等級不一樣,樓主上網搜一下