有一溫控器輸出直接連接觸器線圈,溫控器做PID調節,會燒壞溫控器觸點嗎?還是加上中繼
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2025-06-14
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-15 13:04
一般不會,但你最好用固態繼電器,這樣做會比接觸器壽命長,噪音小!