人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

cdg1980
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 145 點
下載積分: 841 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-05
最后登錄: 2025-07-22
查看cdg1980的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-13 12:27
如果設備開動后要求步進電機不停的運行,程序如:《DRVA D140  D165    Y0      Y2》。怎么設定D140數據。請各位老師指點。十分感謝!
[ 此帖被cdg1980在2011-04-13 14:27重新編輯 ]
liu2004
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liu2004的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-13 23:19
DRVA D140  D165    Y0      Y2
此指令為絕對位置控制


D140為0則步進電機為零位,電機不轉。

如果想要用步進電機一直轉,為何
用DRVA

用PLSY
[plsy  k1000 d140  y0]
則無限制
轉向要求倒 A+ A- 或B+ B- 一個就可
[ 此帖被liu2004在2011-04-14 14:13重新編輯 ]