小第剛學伺服!有幾點不明白的地方,看不明白說明書!希望大蝦幫幫忙!
   使能---SON (輸入)
   控制方式---短接
   COM ----24V
      其他........
      ALM+------?(輸出)
   ALM-.........?(輸出)伺服報警。是應該接一條線呢,還是ALM+和ALM-都要求有輸出到PLC。謝謝
zby2597
力所能及,義不容辭!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 255 點
下載積分: 894 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-04-20
最后登錄: 2025-12-20
查看zby2597的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-02 15:58
具體電機手冊上應該非常詳細,  
一般我們用的PLC 是NPN 型,
ALM+ 接  PLC 輸入點
ALM- 接  0V
力所能及,義不容辭!