樓主  發表于: 2011-05-05 17:31
深井泵 45KW  電纜配幾平方的  急。。。。  控制柜到泵距離850米     打聽一下最少都要用120平方的  需要做過這方面的證實      
[ 此帖被xbc5620924在2011-05-07 13:47重新編輯 ]
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 90759 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2026-03-06
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-06 10:30
35平方足夠.
可以用YJV22  3*35+1*16
[ 此帖被wayu在2011-05-10 10:13重新編輯 ]
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 90759 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2026-03-06
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-06 10:34
如果是星三角啟動就要 YJV22 3*25+1*16兩根