輸出功率200KW,輸出電流為360A的三相發電機,輸出用多大的銅芯線?
[ 此帖被dujiang100在2011-05-14 10:42重新編輯 ]
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 280 點
下載積分: 1820 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2011-03-05
最后登錄: 2017-01-31
查看fff936100286的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-17 18:07
如果用電纜且滿負荷24小時送電要用180平方mm銅線。有實際使用負荷電流數據的話。按實際使用負荷電流計算每平方mm2A。可以放心使用。二樓的口訣是我上傳的,經多年實踐使用可靠