比如伺服正在轉動時,電機斷電,如何讓伺服回到初始設置的原點?

1、平常說的用原點行程開關,是不是就是說中途斷電,給PLC設置一個程序發脈沖,讓伺服低速回原點,然后碰到限位停止呢?這個限位是接在PLC上的是吧,碰到限位停止脈沖輸出。平常說的限位開關做原點的話,是這個意思嗎?

2、還有別的方法回原點嗎?

電機是MDMA202P1G的。請大家指教。謝謝
[ 此帖被lzhpsky在2011-05-14 11:41重新編輯 ]
wjm0426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 396 點
下載積分: 580 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-04-22
最后登錄: 2023-04-04
查看wjm0426的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 21:47
用三菱原點回歸指令FNC 156 ZRN可實現