人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3487 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-14 14:16
我公司使用的是三菱A系列變頻器,矢量變頻控制閉環(驅動電機帶編碼器)
速度控制方式:
單動時,通過電位計調整速度
聯動時,速度的調節來自前級的模擬量信號(0~10V)
最近經常出現以下問題:

設備在正常運行時,偶爾會出現突然停下來現象,停下來2~3秒后,又自行恢復正常速度運行。
出現頻次:有時幾個小時,有時2天,沒有周期性。

請問這是哪方面出了問題,

控制回路應該是正常的,要不然不可能自行啟動的。

拜托了各位,小弟心急如焚。

可以通過電話聯系我,13564404883  
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2025-06-14
查看llllll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-18 15:09
我也遇到過,但那是控制多段速的中間繼電器接觸不好,我認為變頻器的故障比較小,如果變頻器有問題它會報警,也不可能每次自己停機有都能正常起動!