我公司使用的是三菱A系列變頻器,矢量變頻控制閉環(驅動電機帶編碼器)
速度控制方式:
單動時,通過電位計調整速度
聯動時,速度的調節來自前級的模擬量信號(0~10V)
最近經常出現以下問題:

設備在正常運行時,偶爾會出現突然停下來現象,停下來2~3秒后,又自行恢復正常速度運行。
出現頻次:有時幾個小時,有時2天,沒有周期性。

請問這是哪方面出了問題,

控制回路應該是正常的,要不然不可能自行啟動的。

拜托了各位,小弟心急如焚。

可以通過電話聯系我,13564404883  
dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 122 個
工控威望: 368 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2026-01-09
查看dedong_521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 14:42
是不是瞬間停電再啟動啊  ,你檢查一下~!