人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lixiangnse
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 231 點
下載積分: 3487 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-05-14
最后登錄: 2021-12-18
查看lixiangnse的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-14 14:19
請問中間繼電器,其常開觸點,在得電時,會不會因為

中間繼電器本身的原因,出現瞬時斷開的現象。

我是初學者,希望大家多多關照
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 274 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1544 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 17:56
引用
引用樓主lixiangnse于2011-05-14 14:19發表的 關于中間繼電器的事項 :
請問中間繼電器,其常開觸點,在得電時,會不會因為

中間繼電器本身的原因,出現瞬時斷開的現象。

我是初學者,希望大家多多關照

這種可能當然會有

特別是當觸點控制的負載偏大或通斷頻次較高時,

大多是觸頭氧化所致  

通斷的判定實際上存在一個臨界點,空載和帶負載的測量結果又會有差異

本人曾在現場處理過多次同類問題