1.大家看這是一段伺服控制的程序,按下啟動按鈕伺服會開始轉動,但是怎樣讓伺服轉動過程中緊急停止呢?就是說不讓Q0.0發脈沖了。程序該怎么寫?

2.如果伺服轉動了3圈中途停止了,設定是5圈,還剩下2圈,如何再按下啟動按鈕,伺服轉完剩下的2圈?
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 1166 點
下載積分: 3019 分
在線時間: 770(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2026-03-07
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-20 17:55
謝謝各位師傅,第2個問題怎么做,伺服怎么記憶當前停止時的位置,比如運行中暫停伺服的運行,再啟動時繼續走完剩下的距離。這個動作流程怎么做呢?高速計數記錄Q0.0發出的脈沖數嗎?請指教,謝謝