求助  CP1H  DC24v電源輸入   輸入COM點接0V 還是24V   ( 輸入信號是 反射型光電開關三線制的 NPN 型    棕色接正 藍色接負 黑色接 X點 為什么沒信號輸入) 接光纖放大器也是沒信號  
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1803 個
工控威望: 6491 點
下載積分: 1160 分
在線時間: 1085(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-12-29
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-22 07:27
如果是NPN型的COM端應該接+24V,如果是PNP型的COM端應該接OV.