人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 309 點
下載積分: 1058 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-23 17:02
小弟隱約記得1000KVA的變壓器可以帶總電流2000A的負載 但是今天繪圖的時候,看以前的圖紙好像不是這樣的 所以我就有點迷糊了 不確定了
想請大伙幫忙 給我說說
謝謝
[ 此帖被aries在2011-05-24 16:10重新編輯 ]
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 601 個
工控威望: 3347 點
下載積分: 83440 分
在線時間: 308(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2026-03-06
查看西歐工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-23 19:45
單相電流1440A