請問:1000KVA的變壓器是不可以帶1000KVA的負載 還是大致可以帶1000×1.44=1440A  再根據一個KW2個安培 確定大致可以帶720KW?
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1107 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-27 14:52
額定1440A有功電流輸出,具體能帶多少負載要根據實際的負荷狀況計算;一般情況下的保守做法,負載電流不大于額定電流,特殊情況下,變壓器帶載1.3倍的負載連續運行1小時也在規范內。