樓主  發表于: 2011-05-30 22:39
我用一臺 1.5千瓦的臺達變頻器型號是VFD-B 帶一臺1.5千瓦的電機進行恒壓供水,現在的問題是啟動時要用手扳一下電機才能轉動,我檢查過參數設置都是正確的,請問各位這是什么原因造成的呢?
hogoqiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 146 點
下載積分: 795 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-03-13
最后登錄: 2026-02-07
查看hogoqiu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-05 11:27
啟動轉矩不夠(變頻轉矩參數小,電機機械部分潤滑不夠)