我們看手冊發現一個問題。也就是說用QD75P 做定位控制時,如何知道伺服電機走完路徑呢?就是說那個X14如何知道伺服電機走完了呢?
再看看AD75P 和FX2N-10GM的 接線圖,都有一個INP (伺服定位結束)。也就是說放大器接收脈沖指令運行完畢后INP通知定位模塊定位完成,這樣PLC才 得以知道。
那么QD75P沒有這個信號如何知道伺服伺服電機走完路徑呢?

戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 492 點
下載積分: 1652 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2026-02-26
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 10:21
圖片:
        