圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 10141 點
下載積分: 11669 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2026-03-03
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-13 08:06
我修過,直接拆個24V的開關電源板子放進去得啦!PLC的com端子和24V輸出端子加24V電源就可以點亮運行的!