做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 186 點
下載積分: 1364 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2013-09-11
查看楊霖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-19 11:04
請教各位: 機械手在按照步進指令做自動運行時遇到緊急情況按下急停按鈕(假如此時在S40),然后手動操作機械手到別的位置(假如此時在S30),請問此時用什么方法可以讓機械手在S30的位置自動回到S40的位置再接著急停前的動作自動運行.(使用三菱PLC加觸摸屏)。謝謝!
做電磁節能
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2026-02-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-26 10:34
急停按下時,執行急停動作,也就是CJ到急停處理程序。急停解除有個復位過程,也就是CJ到復位過程。復位完成解除CJ,那么就會繼續運行了