人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

lizhanan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lizhanan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-03 22:08


此程序不是要先接按下X1 才開始工作循環嗎?
咋一通電就開始了呢?
是那里出錯了。
[ 此帖被lizhanan在2011-07-03 22:47重新編輯 ]
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21558 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2026-03-10
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 09:35
初始狀態用M8002。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21558 分
在線時間: 1608(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2026-03-10
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-05 06:31
引用
引用第6樓lizhanan于2011-07-04 21:00發表的 :
問題已解決
原因是我用的FX1N PLC 所有狀態器S都有停電保持功能 程序進入循環就出不來了,而程序里也沒設停止按鈕

那你的程序根本就沒問題,也不是什么停電保持。FX1N中的所有狀態繼電器都有全點停電保持功能。主要愿意還是你沒設置停止按鈕。