人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

xinglingfei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 156 點
下載積分: 788 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-07-30
最后登錄: 2025-07-03
查看xinglingfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-05 16:48
我想問一下高手:
    在子程序中使用sm0.1,則掃描的情況是什么樣呢?是子程序第一次被調用的時候執行嗎?那么如果上電以后,子程序第一次被調用的時候執行一次,以后再調用的時候就再也不執行了,除非再次上電首次調用才再被執行,不知道這樣理解對不對?
[ 此帖被xinglingfei在2011-12-04 21:46重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5188 個
工控威望: 7549 點
下載積分: 164439 分
在線時間: 3276(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2026-03-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 14:14
SM0.1是PLC狀態由STOP轉為ON的第一個掃描周期為ON,之后皆為OFF,與程序的調用無關。