樓主  發表于: 2011-07-05 22:49
我用接觸器接220V電熱管Y型接法,ABC每一相上接4根管子,如果A相上壞了2根管子,或A相4根全壞了,會出現什么情況呢,會不會因為三相不平衡而產生電氣火災啊???
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 272 點
下載積分: 6097 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2026-02-02
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 22:20
多組發熱管星形連接必須接零。在不接零線的情況下,如果燒斷一組,另外兩組就形成串聯,加在發熱管上的電壓就不止220V。很快會燒毀。如果星點接零,無論燒毀多少條發熱管,電壓始終保持220V,就不會遭成更多損失。