人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 488 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8247 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-05 22:49
我用接觸器接220V電熱管Y型接法,ABC每一相上接4根管子,如果A相上壞了2根管子,或A相4根全壞了,會出現什么情況呢,會不會因為三相不平衡而產生電氣火災啊???
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1992 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-06 15:02
加裝漏電斷路器是必須的,因為當電熱管的電熱絲將壞的時候,會變形容易靠到電熱管的外殼,這樣會造成加熱器外殼帶電,但是電熱管會正常工作,這樣會帶來人身安全的問題!中線接零也是必須的,零線接到三相四線漏電斷路器的零線即可。