我跟前有一臺HAD—120NW的冷凍式壓縮空氣干燥機最近出現低壓壓力偏高5.6bar,設備允許低壓最高壓力4.2bar,剛剛接手這些設備,不知道從何下手,請高手不吝賜教啊
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 272 點
下載積分: 6097 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-22
最后登錄: 2026-02-02
查看yangrmg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-10 22:34
散熱片太臟了,或者環境溫度太高,無法散熱引起的。清潔一下就可以了。