人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

yangzeliand
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1019 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2024-08-20
查看yangzeliand的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-14 19:34
大家好,我用一個編碼器給電機正反轉計所走長度,用C235,只計A相脈沖反轉時用M8235。比喻我要求正轉到3550個脈沖停再反轉到1000個脈沖處停。但是正轉是他能正好走到3550反轉則要到950個左右才會停,為什么正轉能剛好反轉就會多走一點呢?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 969 點
下載積分: 2092 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-12-18
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-15 13:03
有些是先天不足,在運用松下伺服系統做繞線機的時候,我碰到過類似的問題,無論你如何論,哪怕是重新下重系,斷電重啟,都無濟為事,只是停電N小時后,又會正常了,而且近十來年在用戶使用中并未出現過這樣的問題,但在去年用同樣打與置做同樣的機器過程中,也出現同樣的問題,以往做的情況下都沒有出現過這程現象,致今未出現過用戶投訴