樓主  發表于: 2011-07-16 20:24
想請教一下各位高手,三菱PLC Modbus rtu通信時采用CRC校驗方式,但是在寫入D8120通信格式時選擇校驗方式怎么選用?是選無,還是偶校驗,或者奇校驗?小弟不才還望各位高手指點一下
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 853 點
下載積分: 1608 分
在線時間: 581(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2026-03-06
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-16 21:18
FX的PLC沒有MODBUS的通訊功能!3U有485-MB的模塊!但是基本買不到