樓主  發表于: 2011-07-18 16:50
       一臺三菱fx2n   plc想改個點,編程口不能上載,但可以與觸摸屏通訊且一切正常。通訊波特率能選的試了一遍不行。請問是什么原因?怎么解決。


已經解決,是端口進行了特殊加密。用外接通訊模塊ok
[ 此帖被薛立軍在2012-10-22 10:18重新編輯 ]
薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 802 點
下載積分: 3556 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2026-02-28
查看薛立軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-18 17:48
引用
引用第1樓xubaolin于2011-07-18 17:34發表的  :
PLC是否設置了密碼。

提示通訊干擾,聯不上機。但觸摸屏可以聯機。
薛立軍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 802 點
下載積分: 3556 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2026-02-28
查看薛立軍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-23 11:10
各位大師:編程電纜是好的,在別的三菱plc上試過,懷疑是特種加密。有可能嗎?