人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2664 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-29 18:19


上圖是自己寫進PLC的程序。
第一行是現在用的程序(cpu315)
后面兩行是我寫進的程序(練習cpu312c)
為何Move前不加輸入節點傳送進PLC 就導致PLC SF出錯退出運行?
多謝指導!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6658 個
工控威望: 38470 點
下載積分: 18794 分
在線時間: 9884(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2026-03-05
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-29 20:14
并非前面是否加節點的問題。

而是你的MOVE的OUT端連接的變量地址問題,如果你先前沒有使用OPN指令來開啟數據塊,那么你是無法直接使用DBW0這種地址的,你必須使用絕對地址,也就是諸如DB1.DBW0這樣的方式。

造成你SF的原因應該是OB121,即編程錯誤,由于你錯誤的使用地址,此時會造成區域長度錯誤,從而引發OB121編程錯誤,當你的PLC中沒有OB121,就造成了SF燈亮的狀況。