下圖中第一行我把DM0設為C1的設定值,可在第三行時想把計數器的設定值設為DM0時程序提醒設置錯誤,請問各位大俠怎樣設置。我的目的是要把DM0作為C1的
設定值,然后通過文本來理 改C1的設定值。謝謝!
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1798 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-07-14
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-01 10:00
C1指令內只能設置常數,要改設定值的話另外賦值給C1就好了;另外,T與C不能用相同編號