人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

redrock99
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 316 個
工控威望: 554 點
下載積分: 3923 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2009-02-04
最后登錄: 2026-02-25
查看redrock99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 22:17
描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,F(xiàn)R1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
李想
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 490 個
工控威望: 749 點
下載積分: 5216 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-09-12
最后登錄: 2025-04-11
查看李想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-28 12:30
從樓主電路圖看,只是個星三角啟動電路,不像有的人說的雙速電機。只有一種解釋,就是設計者不計成本。如果是雙速電機,電路圖就有問題。