人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4644 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-09 17:43
我廠新車間即將投入使用,現在我估計有360安到380A左右的電流距離190米,我計劃用185平方的BVV電線,但我們老板說成本太高,我也覺得線太大太重也不好工作,能不能用小一點的線?比如150平方的線,不知各位覺得150平方線行不行?
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 402 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 90749 分
在線時間: 493(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2026-03-04
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 09:56
不考慮線路壓降可以