請大家幫忙看下,我用FX1S的寫ld m8000    out c251 k9999

                                                           ld m8000    mov c251  d0
雙向計數,監控D0沒有顯示,               怎么會傳不到,        計時器同樣寫法可以呀
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2026-02-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 10:13
那你監控程序有沒有數據呢?還有就是高速計數器是32位的最好用Dmov.如果監控程序有,屏上沒有,查看你的變量連接是否正確。其次看看通訊是否成功