如上圖 M6.0導通后,定時器T4自復位循環計時,每次T4開始計時,T4常開觸點閉合,計數器C1 +1,計時結束后T4常開斷開,T4常閉接通,定時器T4重新定時。但仿真時T4可以自復位循環計時,但是T4常開觸點一直導通,C1也不+1,哪位高人指導下,謝謝!!
[ 此帖被paisano_jn在2011-08-11 10:32重新編輯 ]
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 10:34
---( SS )保持接通延時定時器線圈。將定時器換成---( SD )接通延時定時器線圈。