有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的。現在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新編輯 ]
liuxianhua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 10422 分
在線時間: 572(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-12 07:35
“星行接法電壓是660V三角接法是380V”說明相電壓是380伏;星三角啟動你還按以前的380伏電路接就行了。