我公司做設備設定了報警功能,其中基本畫面切換軟元件為D0,通過中間繼電器M*的通斷用mov k* D0實現的,但是我看手冊上觸摸屏默認的是GD100,這個GD100是什么,是PLC內的d100嗎?另外如果用GD100如何實現我上面的報警切換呢!求老鳥解答疑惑!
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6113 個
工控威望: 7523 點
下載積分: 110393 分
在線時間: 4867(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2026-03-03
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-12 10:30
GD100為人機內部字地址