樓主  發表于: 2011-08-28 22:09
18.5KW電機可以直接啟動嗎
秦漢
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 210 點
下載積分: 994 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-29 11:55
能不能直接啟動取決于供電變壓器的容量:電機全壓啟動電流(一般為額定電流的4-7倍)與該機額定電流的比值小于或等于3/4+(電源變壓器容量除以4倍電機功率)就可以采用直接啟動,否則就要采用降壓啟動