樓主  發表于: 2011-09-01 15:29
  小弟廠里用一臺專用變壓器630KVA,現在廠里最大相電流是500A,求解:1,630KVA最大可用相電流是多大?2我廠現在用了多少功率的電器?3我廠還可以加多大功率的用電器?
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-01 21:36
你廠現用功率是240KW左右,還可以增加230KW.
樓主留言:
你計算的公式是怎么的?