人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

walkstone201
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看walkstone201的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-09 09:21
在PLC程序執行過程中,同一周期內,前面的邏輯結果影響后面的觸點,即后執行的程序可能用到前面的最新中間運算結果;但同一周期內,后面的運算結果不影響前面的邏輯關系。該掃描周期內除輸入繼電器以外的所有內部繼電器的最終狀態(導通與否),將影響下一個掃描周期各觸點的開與閉。

這個說法對不對?我看到一些程序好像在一個掃描周期中,后面的結果能影響前面的,比如下降沿指令。搞得我都糊涂了,這是鏈接:
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2026-02-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-09 15:31
掃描就是從上到下,從左到右測運算程序。所以同一個掃描周期當然是先執行的影響到后執行的了。
你說的上升沿,下降沿什么的,不是上個周期影響下個周期,是因為這些需要兩個掃描周期才可以判斷出來,就是上個掃描周期和這個掃描周期的狀態不一致時才判斷的出來是上升沿還是下降沿