我的一個西門子S7-200CPU224通電以后SF燈及stop燈、輸入燈閃爍,請問是什么故障?怎么解決啊?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1137 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21866 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2025-12-06
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-12 17:23
LS真搞笑啊,你一條腿能跑嗎?燈亮說明有電壓,這種情況是PLC內部有故障造成的,比如永久性存儲器損壞等,樓主可以用電腦和PLC聯機,如能聯機,那么點擊編程軟件菜單欄中的PLC選項,里面有一個“信息”選項,點擊查看故障!如不能聯機,就是硬件故障,需維修!