此變壓器的N端子和變壓器鐵芯引出線共接于PE線上,不接PE可以理解為隔離變壓器,接了PE不能理解,請問這樣設計是什么意思,有什么優點?此外隔離變壓器一般都應是1:1的呀,注:這是德國設計的設備。
[ 此帖被xcamel在2011-09-14 15:25重新編輯 ]
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 2170 點
下載積分: 4186 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2026-02-25
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 16:43
400/230的隔離變壓器