人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

song951310
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看song951310的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-16 22:46
各位好!我現在用FX-3G的PLC控制伺服電機,我用表格定位指令 指定K3 段脈沖數R9 R8為1666,頻率R10,R11為1500.最高速度為2000。但是實際輸出脈沖時,頻率很低,大概在100-200hz,其他段也是同樣的1500hz頻率,可以達到設定值。

   后我改用絕對定位指令DDRVA K1666 K1500 Y0 Y4,效果還是一樣。監控R10中的值也是1500.

  請教高人,問題出在哪里,Y0的輸出頻率還受到哪些參數影響?

  多謝!

果丁
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 1220 點
下載積分: 1573 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2011-09-14
最后登錄: 2025-10-02
查看果丁的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 07:32
上傳程序我來看看,應該是程序的問題。