人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

along112
走別人的路,讓別人跟著你走。。。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 198 點
下載積分: 755 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2025-09-30
查看along112的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-22 16:16
求教大家個問題,我在調試設備過程中,s7200  PLC CPU單元為226的輸出有1點老是反復吸合,間隔一會就瞬間吸合斷開,不知道是怎么回事,用在軟件里監控這一點監控不出來,軟件里不吸合,但是輸出吸合,請大家幫個忙解決下
冰點博客http://www.ice-off.com
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70842 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2026-01-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-23 15:05
軟;硬分析。
軟:檢查程序是否有反復吸合的可能。你可以使用計數器編一個小程序監控。如果沒有則可以判斷為硬件故障。
硬:檢查該地址輸出指示燈是否有反復亮;滅的可能。當然這時必須保證該點地址一直有輸出。還有就是該點輸出內部接觸不良;外部是否存在漏電的可能。