人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 2194 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-09-03
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-25 19:02
     PLC型號 FP0-C32T,編碼器,E6H-CWZ6C,  要求,對設備實現360度角度控制同時測出速度。角度控制:設備正轉時度數增加,反轉時減少(0-359度之間)。不論正轉反轉,同時測出設備速度。  我的做法是,把PLC系統寄存器里,高速計數器模式設定為方向辨別(X0,X1),這樣通過編程可以實現角度控制要求,測速是按照1S時間內測得的高速計數器經過值計算出來的,F在的問題是,測角度時要周期性的給高速計數器經過值清零,這樣測出的速度就不準確了, 我是新手還請老師們多指導,多謝了
zungli
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 177 點
下載積分: 911 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2011-09-18
最后登錄: 2019-11-08
查看zungli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-25 21:23
歐姆龍編碼器有沒有數據寫入功能的,比如說附值H000,AUTONICS是沒有的。