西門子200PLC中定時器TON和TOF,100MS定時器的范圍都是T37~T63,T101~T255,如果同一個程序都用到TON T37和TOF T37,那么他們的觸點都是T33,怎么區分是TON的觸點還是TOF的觸點啊
fhpyw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 333 點
下載積分: 939 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-07-22
查看fhpyw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-13 09:52
我也是剛入門西門子,我的笨方法是單數是TON,雙數是TOF,這樣就不會混了。主要是自已使用過程的問題。