2.2KW電機配2.2三菱變頻器在運行過程中出現OL(過電流)報警,請問是什么原因?是變頻器選小了嗎?
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 387 點
下載積分: 89180 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2022-01-24
查看dingp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-19 17:22
你的電機帶的是水泵還是風機,選變頻器是有個選型問題不知注意沒有