樓主  發表于: 2011-10-23 16:41
一臺濾筒式除塵風機,功率18.5KW,根據除塵風機的工藝,可以直接啟動嗎?現在變壓器容量沒有問題。
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 371 點
下載積分: 1070 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 19:20
如果供電系統就一臺設備是可以的,多臺的話理論上就要降壓啟動了!建議做降壓啟動,成本不會增加太多的