人妻精品99I日韩无码视频一区二区I欧美色图50pIwuyeripiI欧产日产国产swagI欧美 日韩 久久I99国产精品久久久久老师I成人AV电影网I艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利I国产精品国产精品国产专区蜜臀AhI成人久久免费视频Iwww.91在线观看视频I国自产在线观看I色之综合网

mdayan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1296 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2009-05-19
最后登錄: 2018-10-30
查看mdayan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-24 11:48
PNP輸出線和負極之間串一個24VDC的繼電器,再引一負極線通過繼電器的常開觸點輸出,作為NPN傳感器的輸出線,原正極和負極照樣接。輸出線接到PLC輸入點,該點就亮,但傳感器沒有碰金屬體,(即使傳感器碰到金屬,該點沒有變化,還是亮)這是為什么,該如何做了?謝謝各位高手指點。
41897703
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 247 點
下載積分: 791 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2026-02-22
查看41897703的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-24 12:31
首先確定PLC用負極做信號可以嗎?   日系和歐系的PLC是不一樣的。

你的信號是中繼控制的,中繼動作了嗎?

如果沒動作 但PLC有信號 那就要檢查線路 和輸入點有沒有問題了。

如果有動作就要檢查中繼的電源哪來的。